蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 940 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5626 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2025-08-02
查看gumeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-03 22:19
我現在已用485BD做了N:N網絡通信。但是距離大于50米,現在的距離有60米,不知道可以通訊上嗎?給個答案吧?PLC是三菱FX2N。多謝了!
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
mqgmqg
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 2881 點
下載積分: 835 分
在線時間: 418(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2025-12-01
查看mqgmqg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-05 17:22
和外部環境干擾和線纜本身性能規格、設置的波特率等很多因素有關,做的一般良好的情況下,60米沒問題。