蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

zungli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 177 點
下載積分: 723 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-09-18
最后登錄: 2019-11-08
查看zungli的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-30 21:25
總功率105KW,馬達55KW,加熱器50KW,需要用多粗的電纜?國標3*95平方的銅線夠不夠的?
hjx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 210 點
下載積分: 806 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-12-14
最后登錄: 2014-01-27
查看hjx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-02 01:56
電機I=功率/380/1.732*η   ( 電機是有效率的;而電熱是電阻線路;在計算上要注意) 我不知道你的電熱是220V還是380V的,如果是220V分成三相的話;電機電流104A,電熱(每項17KW算是77A)總電流為1811A;181/(5-8)=36.2-22.6平方mm,;圓整選型35或25平方mm銅芯多股線;如果供電距離長的話還要算線阻壓降,電纜截面要增加。(個人推薦:50米內按上選用,以上按每增加10米加2.7A電流選型電纜)
[ 此帖被hjx在2011-10-02 09:22重新編輯 ]