37千瓦的變頻器在50HZ運行時切斷輸出,就是把變頻器和馬達之間的交流接觸器斷開會不會出問題,變頻器會不會報警。哪位高手知道啊?
在肇興
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-28 20:37
不會出問題,如果你的設備慣性大的要再啟動電機的,要等電機停下后再啟動,或者把變頻器參數設定“轉速追蹤啟動”,萬一跳故障,看看說明書是什么故障