LD  X1   PLSV  K3000  Y0  Y10這條指令中Y10是指定脈沖輸出的方向,請問各位師傅當X1閉合用D8140監控Y0輸出的脈沖時就發現它是從﹢到﹣的變化(16位的時候是32768個脈沖),如果Y0連接一個伺服驅動器驅動電機的話,電機是不是從正轉到反轉也跟著變化。我不理解這個Y10在實際上用的時候是怎樣控制它在電機的正反方向,希望有師傅能長細解釋一下,先多謝!
guduleng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 249 點
下載積分: 790 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2020-03-05
查看guduleng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-26 17:02
當Y0   ON時是一個方向    OFF是反方向
具體是正轉還是反轉   要看你是正邏輯還是負邏輯
guduleng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 249 點
下載積分: 790 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2020-03-05
查看guduleng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-26 17:03
不好意思  打錯了  是Y10
guduleng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 249 點
下載積分: 790 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-04-17
最后登錄: 2020-03-05
查看guduleng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-26 19:21
去三菱網站下載一個FX編程手冊    上面講的很細