樓主  發表于: 2011-09-22 20:44
一個機器的控制PLC的輸入點少一個,主管讓用一個輸出點控制,并且這個點還需要受外部條件的控制接通或斷開,
請教高手指點,謝謝!!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-23 14:58
我的理解在一定條件下可以實現。
比如電機啟動,在程序中需要滿足電機輸出的所有啟動條件,才有輸出信號。但是我們在生產過程中沒有編程條件時仍然可以加到該電機線圈上,作為該電機的啟動條件(串聯在該線圈回路上)。
回過來看樓主的問題,我們不要斷章取義想,這么可能把輸出作為輸入條件呢。大家都知道很多程序中,輸出結果是加到其他輸入條件作為該輸出的必要條件。