請教:

隔離變壓器后的設備,如開關電源、PLC之類是否還需要接地?
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 498 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-12-09
查看qq593276766的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-25 23:28
引用
引用樓主ebepower于2011-09-22 19:22發表的 關于隔離變壓器 :
請教:

隔離變壓器后的設備,如開關電源、PLC之類是否還需要接地?

既然是隔離用的,就沒必要接地了,接地了就失去隔離的意義了,
在電子板檢修有時會用到隔離變壓器作電源,就為了不和大地形成回路,避免觸電的這么一個目的。