三菱FX2nPLC接FX2n-4AD和FX2n-16EX擴展模塊,4AD接在0號位置,16EX接在1號位置,用FROM  k0 k30 d0 k1指令讀出的4AD模塊的識別碼不是K2010,不接16EX或者把16EX接在0號位置,4AD接在1號位置時,把程序改為 FROM k1 k30 d0 k1 則可以正確識別4AD的識別碼k2010. 難道擴展模擴展模塊接的位置也要講究的嗎?
wuliang211
小剛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 358 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-09-20 15:14
好像不分先后順序吧