樓主  發表于: 2011-09-19 14:07
有誰知道三菱PLC Q2AS為什么用串口可以和觸摸屏通迅,但拔掉觸摸屏通迅線,插上筆記本通迅線,為什么通迅不了,應該怎樣設置呀
[ 此帖被baolizcy在2011-09-19 14:19重新編輯 ]
baolizcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 330 點
下載積分: 317 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2025-06-17
查看baolizcy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-20 14:15
USB轉RS232數據線   設定好了COM。只有COM3不提示COM口不可用,其它的均提示COM口不可用,COM3的提示是某個硬件有故障,如果的是某個硬件有故障的話,那為什么觸摸屏又能通迅,我用不帶USB的RS-232也試過了,設定的COM口是COM1。我試過和其它的PLC 都能通迅,就這一臺機的通迅不了,我不知道是不是筆記本通迅和觸摸屏通迅在參數上的設置會不會有所不同。
baolizcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 330 點
下載積分: 317 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2025-06-17
查看baolizcy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-20 14:21
補充一下,我以前沒碰到過這種情況,沒有試過用觸摸屏用過的串口再用筆記本通迅,以前用的USB轉RS-232我的筆記本通迅都是用com3.    RS-232通迅都是用COM1,以前都用通迅。