蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

givemepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 486 點
下載積分: 2281 分
在線時間: 315(小時)
注冊時間: 2010-10-21
最后登錄: 2023-05-30
查看givemepower的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-14 20:53
最近要做一個電柜,要用到控制變壓器,380轉220.
電柜里大慨有20個接觸器,和一些指示燈。我用BK-200的是否可以?
我是憑感覺,不知是否有什么計算公式?求教各位,謝謝?
鐘國富
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 265 點
下載積分: 760 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2017-06-03
查看鐘國富的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-15 07:33
安全的話,放大一點,250KVA好一點。