我們現在的變壓器是1250KVA,滿負荷是1900A,功率因數是0.98  我想把無功不到1,這時變壓器的電流會減少嗎?能少多少啊?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1705 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62673 分
在線時間: 2701(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-12-01
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-16 10:58
按規定是不允許補償到1的,不補償到1有以下兩個方面的考慮。
1.從0.7補到0.95,不需多少容量的電容,從0.95補到1所需的電容容量可能是前面的幾倍,經濟上 不劃算。
2.補償到1時,容易發生電路諧振,在諧振時,電容支路會產生主回路幾倍以上的電流,照成電容發熱擊穿,燒斷熔斷器等故障,惡劣的會照成電網癱瘓。