有兩臺水泵需要要變頻器控制 ,水泵兩臺都是三十千瓦的 ,兩臺水泵同事運行 ,怎么選變頻器 ,是選六十千瓦的變頻器么   變頻器的參數是自己設置還是用出廠設置

謝謝
redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3735 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2025-12-08
查看redrock99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-05 12:42
一拖二是指一臺變頻,另一臺閑置,
當一臺不夠時,變頻換工頻,閑置切變頻,不是兩臺都同時在變頻狀態的!!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(410731625) 熱心助人!