三菱PLC     X端是否加的是24V電源?    24V接近開關輸出的是什么?
ha741852
ha741852@163.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 282 點
下載積分: 860 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2025-11-21
查看ha741852的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-05 10:09
一。FX2N  X輸入端 可以加24V 也可以是0V,根據輸入COM接什么來決定。
1.如果輸入COM接外部開關電源OV,X端加0V低電平有效,用NPN傳感器。
2.如果輸入24V+端子接外部開關電源24V+,X端加24V高電平有效,用PNP傳感器。(這種用法是在三菱說明書上找不到的)
二,F(xiàn)X3U輸入部分有S/S端接線方式不同X端需加的電壓就不同。可以根據需要自由選擇。
  