比如 壓力測量表輸出 4—20mA 對應的壓力是0—5MP
有無變送器能把信號倒過來的  變成20MA—4m的  直接接變頻器
或者有沒哪種型號的變頻器能反設信號的   說不好 反正就這個意思
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-10
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-03 09:41
壓力傳感器可把壓力(如0-10MPa) 轉換成4-20ma的標準輸出。
位移傳感器可把位移(如0-400mm) 轉換成4-20ma的標準輸出。
你需要把什么模擬量轉換成4-20ma的電信號?
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。