蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

xuxifang1
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xuxifang1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-01 08:29
求助:我現在要用PC作為上位機通過組態王軟件來監控PLC作為下位機的系統,從而用PLC來控制變頻器調速(速度能在PC上顯示并能夠通過輸入來改變轉速)如何實現他們之間的鏈接啊?
    客戶提到組網   我用以上如何構建一個組網?不是有協議的通訊才能成為網嗎?難道要用現場總線來連接嗎?如何連接?



多謝各位大俠前來相助,小女子我拜謝,
fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-02 14:01
其實這個很簡單的 你不要被他的組網迷惑了 你不是上位機用的是PC嗎 直接走以太網 TCP/ip協議就好了呀 至于變頻器的速度設置 可以用模擬量模塊進行速度調整~