12樓  發表于: 2011-08-31 21:17
PLC端接線有錯誤
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2025-12-09
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-08-31 21:46
變頻器的RUN信號是靠什么方式給定的呢?從這個方面下手查找,很容易找到故障,如果是通過485通訊接口給定的RUN信號就是程序的問題,如果是通過多功能輸入端子給定的RUN信號,就很有可能是你的RUN信號給定線接到了中繼的常閉點上了。把線調換到中繼的常開點就好了。
saisam2006
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1242 點
下載積分: 14081 分
在線時間: 552(小時)
注冊時間: 2006-09-17
最后登錄: 2025-12-05
查看saisam2006的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-08-31 21:51
電壓問題,也是接線問題。
hmq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hmq的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-09-01 19:24
學習了
wanglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 414 點
下載積分: 1532 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2023-10-24
查看wanglong的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-09-04 10:20
修改參數…好像在Pr190還是多少…找一下
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-09-04 23:36
感覺是接線和參數設置問題,樓主仔細查一下吧
萬鈞彩
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 405 點
下載積分: 18748 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2017-04-30
查看萬鈞彩的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-09-05 07:26
把變頻器與PLC的連接線斷開,查看變頻器控制線路是否有問題
  • «