蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 442 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 2410 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-12-09
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-29 21:03
         我用Flexible 2008與CJ2M通信,只有HOSTLINK可選,發現PLC只能在監控或者編程模式才能寫PLC數據,在運行模式竟然只能監控數據,WINCC報寫入地址錯誤,請問各位大俠有什么解決辦法!
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 442 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 2410 分
在線時間: 718(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2025-12-09
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-03 16:50
謝謝回復,我看了下HOSTLINK協議,好象沒辦法解決,只能先這樣用了再說了