蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

waitfor
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 597 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2025-03-07
查看waitfor的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-08-30 22:07
可以直接啟動
hhg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 209 點
下載積分: 621 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-11-27
最后登錄: 2020-08-19
查看hhg的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-08-30 22:21
當然可以,只要電源允許
dai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 156 點
下載積分: 545 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2012-12-04
查看dai的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-08-30 23:39
當然可以啟動但是對電網沖擊太大建議還是星三角啟動.電機壽命也不長。
mqgmqg
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 2881 點
下載積分: 845 分
在線時間: 418(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2025-12-11
查看mqgmqg的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-08-31 08:33
有疑惑,  我們有兩個電機,一個55kw,一個15kw,
55kw的用星三角啟動,   15kw的就沒必要了吧
fffsjm
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 540 個
工控威望: 771 點
下載積分: 2071 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間: 2009-02-28
最后登錄: 2022-04-14
查看fffsjm的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-08-31 08:43
我的辦法最好    用手轉   
旭日陽光
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看旭日陽光的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-08-31 09:20
7.5KW以上的電機都不能直接啟動
seatao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2326 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-05-17
最后登錄: 2025-12-02
查看seatao的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-08-31 09:32
空載,可以,不過要考慮到啟動時的壓降,和變壓器
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-08-31 10:47
直接啟動時可以但是對電網沖擊很大,原來有家打井公司在我們單位打水井,他的電機是22kw采用直接啟動,啟動的時候導致辦公室所以電腦重新啟動,后來我們單位電工給弄了個,星三角便宜簡單可靠。建議樓主整一個,安全些。
psxf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 165 點
下載積分: 475 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-07-07
最后登錄: 2018-08-19
查看psxf的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-08-31 11:15
可以啟動但電流大
王飛天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 219 點
下載積分: 548 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-08-09
最后登錄: 2025-11-14
查看王飛天的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-08-31 13:05
只要電機功率不超過總電源變壓器容量的15%-20%就可以直啟,比如90千瓦電機,變壓器2500KVA,可以直啟
xubin1985
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xubin1985的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-08-31 15:18
沒吊事  我們這37KW的都是直接啟動的
my880516
瘋狂自動化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 137 點
下載積分: 554 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2011-05-07
最后登錄: 2012-10-24
查看my880516的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-08-31 16:15
如果負載大的話建議用變頻器緩速啟動