有一個新電機,星行接法電壓是660V三角接法是380V。電機是18.5KW的。以前的電機星三角降壓啟動都是380V的。現在搞個660V/380V。問題是要用660V/380V用星三角降壓啟動可以嗎?
[ 此帖被大地在2011-08-11 21:47重新編輯 ]
魚鷹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 177 點
下載積分: 703 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2012-08-19
查看魚鷹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-12 15:27
星行接法電壓是660V三角接法是380V


是說:當電網電壓是660伏時,電動機正常運行接法是星形,
      當電網電壓是380伏時,電動機正常運行接法是角形。

LZ按常規接法---星三角啟動,沒有一點問題。

阿那,修理各種大小稀奇古怪的電動機,多著呢。