我寫了個簡單的程序,輸入是X0-X0F,輸出是Y0-Y0F,時間繼電器是T0-T10(OUT  T*  K*),PLC是三菱Q02H系列的,線接的沒問題但連接到PLC后輸入沒問題,輸出卻不行,時間繼電器T0-T3正常運行但T4-T10卻不行,總是1-5之間跳動但不通,請問是怎么回事啊??????
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 394 個
工控威望: 823 點
下載積分: 2715 分
在線時間: 796(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-12-04
查看uthman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-19 23:15
CC-LINK網絡可以設置成這樣的