樓主  發表于: 2008-03-30 00:35
用RS232-485轉換器,PLC端接3A、8B即可成功,大家可以試一下
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hbtzx)
  • 下載積分:+1(YMMFA) 鼓勵一下!
  • 大家辛苦了
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6641 個
    工控威望: 38453 點
    下載積分: 16043 分
    在線時間: 9837(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2025-12-13
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-03-30 10:35
    的確簡單哦,一般這都是用作應急使用,還是使用PPI電纜為妙

    同時,要切記需用帶光電隔離的轉換器,否則極易燒毀通信端口。


    以上!

    Good Luck!