圖片:
現(xiàn)在在研究一臺松下FPX-C60T  PLC    想用JOG脈沖指令控制私服,   下面是梯形圖~~ 請問是哪里出錯了呢,  R0接通后  PLC的ORR燈就開始閃了, 斷電后就好了,一按R0然后又閃。。
dfy
dfy
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 45 個
工控威望: 2022 點
下載積分: 12099 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2008-08-21
最后登錄: 2025-11-04
查看dfy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-08-06 10:15
系統(tǒng)寄存器主單元輸出設置(PLS/PWM) 將CH0設置為脈沖輸出即可 另外JOG控制只需寫入起始地址DT100,頻率DT102。DT104--DT110不用寫入。