我用歐姆龍CP1HX型號的PLC,用脈沖輸出SPED指令,指定端口為#1,而輸出為10002,指定為#2時,輸出為10004.要讓輸出為10001怎么設定啊?
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 849 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-08 08:24
CP1H沒有人用SPED指令的,用PLS2定位指令更好,或ACC。CP1H4組脈沖口,100.00,100.02是0#, 100.01,100.03是1#,100.04,100.05是2#,100.06,100.06,100.7是3#