蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

王風
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 506 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2022-09-17
查看王風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-05 21:27
我用歐姆龍CP1HX型號的PLC,用脈沖輸出SPED指令,指定端口為#1,而輸出為10002,指定為#2時,輸出為10004.要讓輸出為10001怎么設定啊?
suucom
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 1355 點
下載積分: 11260 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-08
查看suucom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-08 08:36
多看看編程手冊吧/