在程序中用了一條指令 LD M100     DRVA   D1000  D1100 Y0 Y4
三菱手冊上說,當定位完成,必須使M100斷開一個掃描周期,重新驅動M100才能繼續執行定位指令,可在實際應用中發現有的時候斷開一個掃描周期重新ON時無法執行定位指令,也就是不輸出脈沖,M100必須斷開5個掃描周期以上再重新ON才能執行后面的定位指令。
有哪位大師也碰到過同樣的問題,請多指教
gzwgl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 111 點
下載積分: 502 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-04-14
最后登錄: 2021-10-07
查看gzwgl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-02 10:52
DRVA   是絕對位置控制,定位完成后再次驅動前須先把位移量D1000值和速度D1100值變更后才能執行定位.