描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區(qū)別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 151 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2021-07-22
查看luyuemin的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-08-18 21:24
2個熱繼電器不是同時存在的。FR1的電流是FR2的1.73倍,所以FR2的接法要省點錢。