蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

yfoo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 199 點
下載積分: 471 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2010-04-03
最后登錄: 2025-12-11
查看yfoo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-31 16:45
我們這有一臺200kw的電機,負載為一風機,現在有一臺160kw西門子MM430的變頻器,請教大家一下,這樣變頻器可以用嗎?如果可以,要改哪些參數?謝謝!
jklmn123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 9794 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2025-11-20
查看jklmn123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-01 10:49
如果輕載,頻率低可以試試