FX3U與三菱FR-740變頻器通過485-BD通信,接線和通信程序都是按說明書樣例完成,但通信時SD燈不停閃爍,RD燈不亮,變頻器沒有任何反應。我看有網友說要把參數551設為1。可我們這只變頻器551最小設置數為2,不能設為1。請大家指教一下,變頻器通信不成功有哪些原因?謝謝各位!
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1199 個
工控威望: 3508 點
下載積分: 4427 分
在線時間: 1995(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-12-08
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-20 12:10
我以前是用串口調試軟件來測的。。成功了才做程序。。還用來檢驗那些山寨的變頻器上帶的通信是不是真的。。。