旋轉式編碼器E6A2-CWZ3C:A相接X0,B相接X1,請問Z相接那里?PLC是三菱FX2N的。
有那位朋友用過的能否解答下,謝謝!
quanyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 185 點
下載積分: 743 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2014-05-08
查看quanyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-06 18:03