蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

tmpuser
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 132 點
下載積分: 594 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2019-06-04
查看tmpuser的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-21 11:47
我用一臺臺達變頻器連接A、B兩臺完全相同的水泵,但是A、B不是同時工作,需要互相切換,切換時通過plc控制。有人說不能立即進行切換,必須要延時一段時間后才能切換到第二臺水泵,但也有人說不需要延時。不知道哪位大俠用過?有何建議?
zhouguocheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 259 點
下載積分: 587 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2010-06-12
最后登錄: 2025-12-10
查看zhouguocheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-04 14:39
我公司1控制2水泵切換,就是先斷變頻運行,再斷電機接觸器,啟動時,先啟動接觸器,再啟動變頻,對于時間嘛就5,6秒,不過,時間還是根據工藝要求不同和變頻器性能處理吧,本人愚見.不過我寫的程序好象還沒過多的考慮時間問題,就不出問題.呵呵