請叫一下:
    想用NPN型接近開關去控制PLC的輸入端口(原來是行程開關  接法就是COM--行程開關常開--X0),NPN型接近開關我用萬能表量了一下,棕線接+24V  藍線接0V (開關電源供電)  在接近開關OFF時,黑線帶+24V電,也就是說黑線與棕先搭在了一起,,在接近開關ON時,黑線為0V,也就是說黑線與藍線搭在了一起,請問一下懂行人,該如果去接。如果將PLC的COM接開關電源的0V,黑線接X0,那么在接近開關OFF時,不是PLC上的COM和XO之間有一個24V的電壓??這樣會不會燒壞PLC?不敢試,也許不是這樣接的?請高手指教,謝謝。
srgb121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 197 點
下載積分: 683 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2018-04-21
查看srgb121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-28 22:07
NPN接近開關OFF時,黑線帶+24V電,是正常的.因為NPN接近開關ON時是低電平輸出的平時是高電平輸出的(我用的很多都是這樣的)   關于外部電源接在PLC輸入上好象沒什么事,我有一次這樣接過PLC輸入指示燈就不亮了好象保護了我就馬上關了

主站蜘蛛池模板: 亚洲人成在线影院| 国产精品合集久久久久青苹果| 综合成人亚洲偷自拍色| 狠狠色婷婷久久一区二区 | 欧洲熟妇性色黄| 中文天堂在线www| 色窝窝无码一区二区三区| 国产成人精品微拍视频网址| 乱人伦人妻中文字幕在线入口| 国产成人av一区二区三区不卡| 永久免费看啪啪网址入口| 亚洲国产精品一区二区第一页| 嫩草国产露脸精品国产软件| 无码少妇一区二区三区| 18禁裸体动漫美女无遮挡网站| 2020最新国产自产精品| 亚洲国产精品成人精品无码区蜜臀| 国产94在线 | 亚洲| 人人妻人人做人人爽| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 18禁美女裸体免费网站| 亚洲日韩av无码美腿丝袜| 免费国产黄网站在线观看视频 | 窝窝午夜福利无码电影| 国产精品久久久一区二区三区| 国产精品天干天干有线观看| 乱人伦中文字幕成人网站在线| 热久久视久久精品2019 | 国产97公开成人免费视频在线观看| 一本一道波多野结衣av黑人| 无码熟妇人妻av在线网站| 亚洲成a∧人片在线播放无码| 精品国偷自产在线视频| 国产精品玖玖资源站大全| 亚洲va国产va天堂va久久| 亚欧洲精品在线视频免费观看| 国产亚洲欧美精品一区| 中国女人大白屁股ass| 午夜寂寞少妇aaa片毛片| 日韩大片在线永久免费观看网站| 大陆熟妇丰满多毛xxxx|