宿舍要安裝空調,總共有240個房間,每個房間安裝1.5P的空調一臺,照明和插座的功率在1KW,請大家幫忙核算一下需要買多大容量的10KV變壓器?宿舍樓到變壓器輸出側用多大的電纜。請大家幫忙仔細核算一下。
專業工控產品維修 :變頻器/PLC/伺服/觸摸屏。網站http://www.huanchengkeji.com
維修品牌:三菱、西門子、松下、普羅菲斯、歐姆龍、力士樂、匯川、英威騰、易能、 康沃、信捷、威綸、步科、昆侖通態。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2424 個
工控威望: 1783 點
下載積分: 84333 分
在線時間: 1536(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2025-12-08
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-19 16:01
可以選擇低一個檔次,插座和照明都不一定會滿負荷使用狀態,最好先做個計劃預算書!