蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

syspoco
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 169 點
下載積分: 667 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2025-10-05
查看syspoco的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-14 22:52
請問大神們,開機回原點怎樣編寫呀?幫幫忙吧,謝謝。PLC只是繼電器輸出的。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-12-08
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-15 06:50
圖片:
三菱的嗎?三菱的就是這樣。ZRN 是原點回歸指令。繼電器的不好整,弄個晶體管的。
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1803 個
工控威望: 6491 點
下載積分: 972 分
在線時間: 1084(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2025-12-05
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-15 07:26
實際使用證明這樣回原點不一定準確,因為原點開關你不能保證沒有誤差。
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
張家港市
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 534 點
下載積分: 2364 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-03-14
最后登錄: 2025-02-23
查看張家港市的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-15 09:43
想問一下,在運行中回原點時啊可以使用回原點指令的
syspoco
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 169 點
下載積分: 667 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2025-10-05
查看syspoco的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-17 23:11
我現在用的只是繼電器的,我都知道不好整,所以請大神們有沒有好的別的辦法??