蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

captaly
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看captaly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-11 09:48
我遇到幾個問題希望大家幫我解決下!非常感謝!
一.我用fx2n-48mt做溫控pid,我接的加熱絲功率也就500w左右 ,可不可以直接通過plc接 不用固態繼電器!
二.我在后面接一個 fx2n-a/d 書上的例子是 用X000和X001  兩個點控制的 我用一個點控制行不行?不行的話 我應該怎么做!
  謝謝  大家
liang2122
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liang2122的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-11 18:26
1.直接接PLC肯定行  ,但你要考慮后果( ⊙ o ⊙ )啊!那個點點受了不
2要用兩個輸入信號需要實例不聯系我了