樓主  發表于: 2011-07-08 00:53
我昨天修了一臺機子,競用的FX1S-10MR的PLC控制伺服電機正反轉,COM0,Y0控制正轉,COM1,Y1反轉,這四條線接伺服驅動器的一個插頭,怎么回事呢!如果伺服電機不要調速,用MR的可否?
多看手冊少泡妞,哈.....
王海fa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1881 點
下載積分: 3796 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-11-20
查看王海fa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-08 20:38
PLC改裝過的,Y0,Y1改成晶體管的啦.