一、三菱PLC編程口通訊協議

三菱PLC編程口的通訊協議比較簡單,只有四個命令,即:

命令                    命令碼             目標設備

DEVICE READ CMD             "0"                       X,Y,M,S,T,C,D

DEVICE WRITE CMD            "1"                       X,Y,M,S,T,C,D

FORCE ON CMD                  " 7"                         X,Y,M,S,T,C

FORCE OFF CMD                  "8"                        X,Y,M,S,T,C

五個標示:

ENQ            05H             請求

ACK            06H             PLC正確響應

NAK           15H             PLC錯誤響應

STX             02H             報文開始

ETX             03H             報文結束

使用累加方式的和校驗,幀格式如下:

STX CMD DATA ...... DATA ETX SUM(upper) SUM(lower)

和校驗:

SUM= CMD+……+ETX。 如SUM=73H,SUM=“73”。

1、DEVICE READ(讀出軟設備狀態值)

計算機向PLC發送:

始          命令             首地址                        位數             終                 和校驗

STX       CMD             GROUP ADDRESS       BYTES         ETX              SUM

PLC 返回

STX 1ST DATA 2ND DATA ..... LAST DATA ETX SUM

2、DEVICE WRITE(向PLC 軟設備寫入值)

計算機向PLC發送:

始          命令      首地址          位數             數據             終                  和校驗

PLC 返回

ACK (06H) 接受正確

NAK (15H) 接受錯誤

3、位設備強制置位/復位

FORCE ON 置位

始                 命令             地址                    終                 和校驗

STX              CMD             ADDRESS            ETX              SUM

02h               37h               address                 03h             sum

FORCE OFF 復位

始                 命令             地址                    終                 和校驗

STX              CMD             ADDRESS            ETX              SUM

02h               38h               address                 03h               sum

PLC 返回

ACK(06H) 接受正確

NAK(15H) 接受錯誤

以上可以看出,協議非常簡單,但是由于沒有寄存器類型信息,所以地址的計算十分關鍵,如D100和M100分別對應哪個地址呢?下面就是三菱Fx系列PLC地址對應表:

Public Const PLC_D_Base_AddRess = 4096

Public Const PLC_D_Special_Base_AddRess = 3584

Public Const PLC_Y_Group_Base_AddRess = 160

Public Const PLC_PY_Group_Base_AddRess = 672

Public Const PLC_T_Group_Base_AddRess = 192

Public Const PLC_OT_Group_Base_AddRess = 704

Public Const PLC_RT_Group_Base_AddRess = 1216

Public Const PLC_M_SINGLE_Base_AddRess = 2048(命令為7或8時)

Public Const PLC_M_Group_Base_AddRess = 256

Public Const PLC_PM_Group_Base_AddRess = 768

Public Const PLC_S_Group_Base_AddRess = 0

Public Const PLC_X_Group_Base_AddRess = 128

Public Const PLC_C_Group_Base_AddRess = 448

Public Const PLC_OC_Group_Base_AddRess = 960

Public Const PLC_RC_Group_Base_AddRess = 1472

Public Const PLC_TV_Group_Base_AddRess = 2048

Public Const PLC_CV16_Group_Base_AddRess = 2560

Public Const PLC_CV32_Group_Base_AddRess = 3072

當我們用DEVICE READ命令時,D100地址=100*2+4096;M100地址=100+256;不同的是D類型寄存器存放的是字,M寄存器存放的是位,同樣是讀兩個字節,D100返回的就是PLC中D100地址的值,M類型寄存器返回的是M100到M116的值。所以當我們用FORCE ON 命令時,M100寄存器地址=100+2048;

這也沒有什么復雜的,不是嗎?可是三菱公司好像不甘于如此,FORCE ON/Off命令中地址排列與DEVICE READ/WRITE不同,是低位在前高位在后。如Y20,地址是0510H,代碼中4個字節地址表示為:1005。(注意:Y寄存器為八進制,如Y20地址=16+1280=0510H)


ywx51698
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 114 點
下載積分: 616 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2019-04-22
查看ywx51698的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-03 13:10
謝謝分享

主站蜘蛛池模板: 中文字幕久久久久人妻| 亚洲高清国产拍精品熟女| 一本大道久久东京热无码av| 午夜射精日本三级| 亚洲成色www久久网站| 成人做爰69片免费看网站野花| 亚洲精品乱码久久久久蜜桃| 国产又大又硬又粗| 不卡无码人妻一区二区三区| 99成人国产综合久久精品| 精品蜜臀久久久久99网站| 国产亚洲欧美另类一区二区| 精品国产一区二区三区麻豆 | 在线观看成人年视频免费| 午夜福利试看120秒体验区| aaa女人18毛片水真多| 亚洲精品一区二区三区蜜臀| 99精品视频在线观看| 久久99久久99小草精品免视看 | 国内精品视频在线观看九九| 中文亚洲成a人片在线观看| 99久久99久久久精品齐齐综合色圆 | 天堂网在线最新版www中文网| 中文天堂最新版资源www官网 | 亚洲一区在线观看尤物| 精品欧美h无遮挡在线看中文| 一二三四视频社区3在线高清| 欧美日韩国产精品| 亚洲精品一区二区三区四区乱码 | 毛片免费视频观看| 亚洲第一区欧美国产综合86| 亚洲 欧美 中文 日韩aⅴ| 国产yw855.c免费观看网站| 精品福利视频一区二区三区| 婷婷久久综合九色综合| 日本高清在线一区至六区不卡视频| 亚洲欧美v国产蜜芽tv| 18禁黄网站禁片免费观看| 日韩精品电影综合区亚洲| 成年午夜性影院| 久久无码中文字幕免费影院蜜桃 |