蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-02 14:57
一臺直流220V的電機,在不看電流表、接觸器的運行、指示燈的情況下,有什么器件可以判斷電機是正轉還是反轉,而且帶正反轉信號輸出。
qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-07 10:53
電機離控制臺很遠的,人過去摸電機怎么可以呢?
qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-07 10:58
原來的做法是電機到位后都有行程開關,行程開關觸點給遠控臺,臺面指示正轉到位或反轉到位,現在就是想省去3根信號線,直接給電機2根電源線,但是臺面還是得顯示到位指示
qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-07 11:02
能不能在2根電源線上想出辦法,這樣的話到位指示就可以直接從控制臺上接出來
qwe123zxclk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 502 點
下載積分: 1759 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-11-06
最后登錄: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-07 13:08
回樓上,2根線是可以實現的,但是有一個小問題,斷電后,重新上電后不會顯示到位指示,需按正轉或反轉起動后才會重新顯示