如題,最好幫忙解釋下計算依據,還有需要什么保護,就裝一個斷路器就夠了嗎,有幾個大直流電機和N多小交流電機,還有一些電熱絲,就這些負載
付明明
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看付明明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-30 22:53
嗯 ,29樓,說的不錯,  我算出來的是要用721平方  樓上說用800 也錯不到那去,算出來了讓他大一點最好,但是不要大的太多了,人家都會說人浪費了,  我的算法是,你有多大的功率,就X1.732 在除3 這是每根線的電流,          在這我給你講解一下,     上面的1.732是這因數, 這個數只能算380的電壓  除以三是因為剛算出來的是三相的總電流,  一除就出來一根線的電流了,