樓主  發表于: 2011-06-26 18:39
如題,最好幫忙解釋下計算依據,還有需要什么保護,就裝一個斷路器就夠了嗎,有幾個大直流電機和N多小交流電機,還有一些電熱絲,就這些負載
hua966
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 613 點
下載積分: 1403 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2025-12-11
查看hua966的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-11 18:52
引用
引用第49樓王誠侃于2011-07-10 08:15發表的  :
用一相2X300mm2,載流量636A/條X2=1272A,普通電纜線。OK!
【共計10條(3相U、V、W,9條300mm2,1條N,X300mm2)+(1條PEX25mm2)】。

同志你哪里來的10條呀?