樓主  發表于: 2011-06-18 10:38
我用的是fx2n的PLC,編碼器是200r。同時測量兩軸的計數,同時使用的計數器是C251和C253,第一個編碼器接線是X0和X1,第二個是X3和X4。2相2計數輸入。后來調試的時候只有C253能測量計數。C251不能。請問各位老師我是哪里出錯了,請給我留言,多謝。
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 3 篇
發帖數量: 1220 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2025-10-13
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-19 08:32
引用
引用第4樓3286096于2011-06-18 17:18發表的  :
已經好了,是編碼器線太長了,沒有感應上。

還有一種情況,就是能計數,但是會產生偏移,編碼器接線的屏蔽線接入地線,有時接地不好,反倒會引入干擾,接0v就就較好。
保持每天一點小進步足矣。。。