樓主  發表于: 2011-06-14 13:01
如題,wincc中開關都是即點即開,請問怎樣才能做到延時啟動呢,按開關的中途不能松手,如沒到時間松手就得復位。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15953 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-14 17:04
引用
引用第4樓月澤于2011-06-14 16:26發表的  :
這個功能就強大了,一般的都沒這個功能的,因為在PLC里面就可以實現的嘛,


你難道說富士(Hakko)的這個功能屬于特例?

我相信針對于能夠使用腳本的西門子觸摸屏這個功能將非常好用,讀取系統的時間就可以生成延時。但是不使用腳本的低端型號我不確認西門子是否提供對應的功能,或許我該抽空在我的本本上安裝一個WinccFlexible來實驗一下。