樓主  發表于: 2011-06-12 08:56
200KW電機能不能用星三起動,或用什么起動?
wyhok
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 113 點
下載積分: 219709 分
在線時間: 308(小時)
注冊時間: 2010-03-20
最后登錄: 2025-12-13
查看wyhok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-13 22:41
常用方法:1、用變頻成本最高,但可調速;2、星三形啟動成本最低,但不易啟動且對電網影響大;3、用自耦降壓啟動成本較低,可應用在一般場合下;4、用軟啟動器成本較變頻低,高過前兩種,其優勢在于易于維護。總之要根據不的要求和場合來選擇合適的方式