為什么我用外部直流24V電源給傳感器供電 信號線接PLC的輸入端   然后用手去碰傳感器  PLC沒反應呢  傳感器的的指示燈也亮  PLC的輸入指示燈不亮    請各位老師指教   為什么用PLC的24V電源就行  
[ 此帖被辛勤蜜蜂在2011-06-10 10:07重新編輯 ]
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45912 分
在線時間: 1228(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2025-12-06
查看rockey的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-10 11:18
應該是COM跟0V沒有接在一起吧