新人有個疑問,有個自動控制柜里有PID調節器和三菱FX2NPLC,A/D,D/A模塊(這是別人設計的柜子,懷疑有問題,呵呵)

智能PID調節器能接受熱電偶,熱電阻,模擬量(1--5V,4---20mA,0---20mA等,應該是現場儀表變送過來的吧??)輸入信號,調節器的控制輸出有繼電輸出,模擬量輸出等(4--20mA, 0--20mA等)

問題是:PLC也能接受模擬量輸入(A/D),也能進行模擬量輸出(D/A),調節器的輸出能驅動執行機構,PLC的輸出(D/A)也能驅動執行機構,那PLC和調節器不是多了一個嗎?
PLC和PID調節器在控制協調中到底有什么關系嗎???
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 486 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-12 11:56
要看電路圖,PID調節器控制什么的,D/A模塊控制什么的?
它們是控制一個設備的嗎?