大家好,plc晶體管輸出可以直接帶固態繼電器嗎?
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-07 15:16
          固態繼電器一般需要模擬量控制,晶體管輸出的PLC如果自帶模擬量輸出的話是可以的,否則,固態繼電器就沒有任何意義;不過,一般的PLC是不帶模擬量輸出的,所以不能直接控制PLC;如果一定要用PLC控制固態繼電器的話,就需要附加溫度控制模塊獲模擬量輸出模塊。