我新做一系統,通過模擬量控制變頻器。當通過文本顯示器輸入“20”時(在程序里面乘以一固定常數),變頻器顯示頻率剛好是20HZ。但輸入“21”時,變頻器顯示頻率是21.5HZ,輸入“22”時顯示“23.2,輸入23時顯示25,總比輸入的數值要大。但當輸入“19”時顯示18.7,輸入“18”時顯示17,輸入“17”時顯示15,總比輸入的數值要小。請教各位高手這是為什么呢?怎么才能保證輸入數值與變頻器顯示頻率一致呢?請教各位,謝謝!
工業巨子
2004年日本早稻田大學畢業,2010榮獲“豐田終身成就獎”
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1695 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2017-03-22
查看工業巨子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-05 18:59
非常好。