蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1079 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-01 18:59
           我們廠里的涂裝設備,是意大利原裝進口的。懸鏈跨度太長.40幾米,需要兩個電機再首尾端同時帶動,電機變速箱的齒輪處分別裝兩個光電開關,光電進入PLC,輸出控制變頻器。如果出現卡死的現象,也就是光電沒有閃爍PLC停止輸出。
     近段時間老是卡死,搞的變頻器不同步,問題更大。
     請教高手給出良策。再三拜謝。
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-01 21:52
同步要求不高的情況下可以用光電或接近開關來測量檢測,如果要求同步比較高,建議用編碼器。拖動可以改用一個變頻器,不過這樣電氣改動較大,看看可否在拖動鏈上加裝幾個光電測量點,作為檢測,電機端的光電檢測只作為斷鏈檢測。試試吧。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(長豐實業) 熱心助人
  • 希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
    郵箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com