先有一個程序是用Y0輸出脈沖,分自動和手動2部分,自動又有2部分,自動之一為定脈沖,用PLSR  K600 K600 K200 Y0,自動之二為PLSY K600 K0 Y0,來做的,手動用PLSR  K600 K600 K200 Y0,,為什么在用過自動PLSY K600 K0 Y0之后切換到手動用不了PLSR  K600 K600 K200 Y0,監控程序導通了,但Y0就是不ON,很納悶,但在用自動PLSR  K600 K600 K200 Y0循環一下,手動PLSR  K600 K600 K200 Y0也能用了,高手解釋一下,什么原因啊
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-31 14:58
雙線圈。或是PLSY    PLSR用的次數多了。