蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

楊紅石
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看楊紅石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-30 22:39
我用一臺 1.5千瓦的臺達變頻器型號是VFD-B 帶一臺1.5千瓦的電機進行恒壓供水,現在的問題是啟動時要用手扳一下電機才能轉動,我檢查過參數設置都是正確的,請問各位這是什么原因造成的呢?
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 272 點
下載積分: 5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2024-04-09
查看yangrmg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-04 22:25
啟動頻率調的太低了吧?