本人WIN7系統, GX DEVELOPER8.86能打開程序,也能仿真,就是不能和PLC通訊,新電腦,是USB連接的,換了幾個USB口都不行
求救啊。

當然設置了USB了,默認的USB嘛。
我們公司用的就是Q系列plc啊。
[ 此帖被syfirefox3在2011-05-30 23:43重新編輯 ]
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1705 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62673 分
在線時間: 2701(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-12-01
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-29 07:58
首先,目前的三菱PLC只有少數支持USB直接連接,如FX3G,Q的部分。其它的根本連USB口都沒有,何來的USB連接?
你應該用的是USB轉232口+SC09,或者是USB-SC09吧?這兩個無論哪個,都必須安裝驅動,然后系統會產生個虛擬的232口,連接時,GX-D中選232,并選這個虛擬232口的COM號。