蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

xiaohao
新手闖工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 186 點
下載積分: 652 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2009-07-15
最后登錄: 2013-11-14
查看xiaohao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-28 14:26
如題,本人對西門子PLC還有大量不懂之處
請高手指點!看不清楚圖片可打開CAD附件


附件: 接線.rar (351 K) 下載次數:138
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-17 11:01
關于模擬量模塊本身有斷線檢測功能,所以西門子推薦未使用的通道用短線連接。
關于數字量(開關量)你可以運用反邏輯方式檢測線路斷線。即將常開觸點變更為常閉觸點,程序中做相應的報警信息。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-21 11:40
這個其實比較容易理解。
在程序中可以進行數值的比較,電壓模擬量接入的方式情況下的斷線檢測功能,如果出現斷線的狀態時,此值為“0”V,則判斷為斷線。正常時應該有一個固定的值(視電阻器的阻值大小)。當等于電源電壓時,則判斷為按鈕被按下。